博世壁挂炉停气闪烁(博世壁挂炉出现er闪烁)

发布日期:2024-11-20 16:33:42 更新时间:2024-11-22 01:29:48 浏览次数:2011  

1、博世壁挂炉停气后,来气后为什么不能正常工作?

   关闭壁挂炉,断开电源,过一会重启、重新设置。室内温度要先开,调到度左右。另外,看看气阀开没有,。

2、博世壁挂炉温度显示面板与指示灯一起闪烁

   屏幕显示EA吗。 REST键是不是也亮着,而且在闪烁 如果是按住REST键秒松开就可以了。 请问你要问的是哪一种机型,在机身左下角位置贴有铭牌。

3、博世壁挂炉欧洲精英闪烁灯总在在50℃和60℃之间同时闪烁是出现什么故障,怎么

   欧洲精英的温度灯在待机和采暖模式下都会显示温度。 当出现故障时出现某一个或者某几个一起闪烁。 一起闪烁,指DIP开关设置错误,这种情况一般不会出现。DIP开关为电路主板上的系统选项开关,机器出厂后或者调试时都是设定好的,如果你是用户最好不好自己动手去动DIP开关,商或者安装处理。

4、博世锅炉信号灯一闪一闪是怎么回事

   博世锅炉信灯一闪一闪的原因为:该信灯为锅炉的故障指示灯,说明锅炉已经出现了故障问题。解决方法为:及时助专业的维修人员对锅炉的故障进行检查,才能够解决锅炉显示故障灯的问题。 首次启动采暖模式,几分钟后博世壁挂炉报警,停止燃烧,显示故障代码“ ”或者E9;遇到这种情况有可能是循环泵抱死或者采暖的阀门没有开,导致锅炉升温过快。这时候先检查采暖阀门有没有开,然后听听有没有循环泵转动的声音。 如果采暖阀门没有开,那就开阀门按下复位键消除故障代码就可以了;如果没有听见循环泵的声音,就有可能是水泵抱死了,那就需要报修了。 扩展资料: 锅炉的使用介绍如下: 每个博世壁挂炉上都有一块压力表,正常采暖压力是附近,这种情况就可以将补水阀关掉,压力虽然偏低但还是能够运行的; 如果出现压力过高可以通过暖气或地暖的排气阀放一些水减压(压力太高博世壁挂炉会自动泄水)。把采暖系统有关阀门开,然后检查压力表是否在度)。 参考资料:凤凰网教你如何正确使用壁炉 参考资料:凤凰网匠心缔造品质生活——博世壁挂炉 表示锅炉出现故障,多按几次rest键看能否消除,如果不闪了表示可以正常使用了,如果不能消除,需要根据故障代码来进行相应的处理。 在这种情况下,可能是循环泵锁死或加热阀未开,导致锅炉加热过快。此时,首先检查加热阀是否开,然后听循环泵旋转的声音。

5、博士壁挂炉闪红灯

   如果机器被淋过雨,试着将“风压开关”、“点火针”这两个部件先换一下试试,看能否恢复正常,两个都是小部件,价值不高。 就看是红灯或绿灯了。红灯代表故障。不同机型不同现象。具体可咨询 依玛红灯闪代表的意思是不一样的,是一闪一闪的,还是连续闪,还有闪的时候另一个黄灯是什么情况。 如果只是红灯闪,应该是说风压故障。 你可以先从户外观察一下,烟管上是否有塑胶袋或是其它杂物堵塞烟道。 再检查一下,烟管和壁挂炉的连接是否有松脱漏气 还不行的话,就要拆机,检查一下风机是否转速正常, 风叶上是否有很多的积尘, 内机和风压开关之间的硅胶管里是否积存的冷凝水 风机内风机出口上的文丘里是否有脏了。 风压开关是否坏了 风机是否坏了。 其它的你再详细观察一下机器的运行情况,将故障现象详细描述一下,再好作进一步的判断。

6、博世壁挂炉总是断气停机

   主板故障,我前几天才修过类似的现象,稳不住火焰,火焰变小灵敏度降低。修主板吧。 1楼的纯粹就是个托。千万别买博世的炉子,质量差的,生活用水体验远不如一般的国产燃气热水器

7、博世壁挂炉reset闪烁

   REST为博世壁挂炉的复位键。 如果REST是塑料按键灯,该锅炉类型应该为欧洲之星或者冷凝炉。 REST闪烁时,屏幕显示屏会出现相应故障代码,你根据显示的代码可以对应说明书查看。 常见情况有几种: EA 点火失败 锅炉燃烧过程中天然气断开或者压力不足 烟道吸氧不良或者排气不畅通 D4 升温过快 暖气系统空气过多,或者水泵没有运行。 一般来说长按REST后机器能正常使用就不会存在问题。

8、博世壁挂炉下边灯闪动是什么原因?

   就看是红灯或绿灯了。红灯代表故障。不同机型不同现象。具体可咨询 那是故障灯,是你锅炉缺水了

维修站
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。