大金空调多联机报e3故障代码(大金中央空调开机显示e3)

发布日期:2024-11-20 21:48:22 更新时间:2024-11-21 21:05:22 浏览次数:3684  

大金中央空调开机显示e3

您好 大金中央空调的E3故障代码是外机高压保护开关动作停机了,建议检查一下外机冷凝器上是否灰尘多了通风不好,造成高压温度升高导致高压压力过高,开关动作了。

大金空调多联机报e3故障代码(大金中央空调开机显示e3)

e3:高压报警

1:制冷剂太多了——放掉点制冷剂

2:压缩机管路堵塞——清洗管路

3:压缩机油位不够——加油

大金空调多联机报e3故障代码(大金中央空调开机显示e3)

4:压缩机功率不够——换大一号的压缩机

大金空调e3代码是什么故障

e3故障内容:

高压开关(HPS)动作。检测方法:通过保护装置电路检测高压开关的导通情况。估计原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障

e3制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。

原因:

1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。?

2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。

3,内风机电容量减小导致内风机转速低。

4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。

5,传感器阻值漂移。

解决方法:

1.挂机e3代码是pg电机反馈线有问题。

2.把内机外盖拆掉检查一下,内风机的几根线,应该有线断掉或者要断没断的那样。

3.断掉重新接起来就好了,如果是在内风机根部断掉,那就只有把内风机换了。

大金多联机操作板闪烁E3,主机不工作,请高手指点一下吧

从网上公开资料来看,这个品牌的一拖多多联机的故障代码E3表示的是空调制冷系统高压压力过高保护。

建议检查室外机周围通风是否顺畅,室外机风机电机工作状态是否正常,内外机连接铜管有没有局部变形或弯折,电子膨胀阀状态是否正常。

在所有这些都正常的情况下就有可能是制冷系统管路内混有过多的空气所致,此时需要重新调整制冷系统管路内的状态。

维修站
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。