博世锅炉压力低于1正确的解决方法与步骤?

发布日期:2024-11-21 16:12:10 更新时间:2024-11-21 23:01:19 浏览次数:3880  

博世壁挂炉压力小加压方法如下。

博世锅炉压力低于1正确的解决方法与步骤?

1、补水,打开自来水补水阀门,让水通入供暖系统,然后观察压力表或显示屏的压力数值,等压力达到1.5bar时将补水阀门关闭。

2、排气,将燃气阀门打开,把内部的空气排出,待排气阀流水后,表明气体已排空,将排气阀关闭。

3、检测压力值,若压力表或显示屏的压力数值达到1bar~1.5bar,就代表加压完成。

1、直接找商家要求退货不论是自营店还是网店,都有自己的退换货渠道,有的店铺还有关于退换货的承诺,例如7天包退、15天包换、假一赔三等。

2、博世工业锅炉,博世热力技术(武汉)有限公司是博世热力技术在中国的另外一家分公司,总部位于武汉中国光谷腹地东湖高新技术开发区,集博世工业锅炉产品的研发、制造及技术咨询于一体。

1、检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道反冲洗手动门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。

2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

3、联系汽机启动一台给水泵,调整转速最小,采用给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。

4、当汽包水位至-100mm时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

1、检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。

2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

3、联系汽机除氧器压力提升至0.45Mpa,开启一台给水泵进、出口门。

4、采取给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。

5、当汽包水位至-100mm时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

1、关闭定排门、下降管放水门、定排母管疏水门。

博世锅炉压力低于1正确的解决方法与步骤?

2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

3、联系汽机开启上水泵,开启上水门并控制上水速度。

4、当汽包水位至-100mm时,停止上水,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

1、水质要求:必须符合给水标准。

2、水温要求:上水温度在20℃~70℃。

3、上水时间:夏季不少于2小时,冬季不少于4小时。

4、上水速度应均匀缓慢,控制汽包上、下壁温≤40℃,给水温度与汽包壁温差≤40℃。

5、汽包见水位后检查电接点水位计在主控室的运转情况,并同双色水位计的读数作准确的比较。双色水位计的水位清晰可见。

6、根据现场情况或值长要求:投入锅炉底部加热装置。

上水前及结束后,各记录膨胀一次。

1、首先打开博世地暖锅炉的开关键后,显示屏上会出现一个温度数字;

2、然后在控制面板中按水龙头标志的”+”是设置水力上升的,相反的水龙头标志的“-”是设置水力下降;

3、显示屏上显示火焰符号时,就代表水温加热中;

4、左侧的两个按键,带+号的是调整地暖升高的按键,带-号的是调整地暖下降的按键,如下图所示:

OK,关于博世锅炉压力低于1正确的解决方法与步骤?和博世锅炉怎么加压的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

维修站